制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8为何进口是0.4
制冷机房内水泵前后压差为何是0.4MPA和0.8
为何进口是0.4
2楼
楼主描述不够清楚,不知道如何解答
回复
3楼
这个问题。。。。
水泵入口处压力当然要低于出口的压力,要不还要水泵干吗?
回复
4楼
同意楼上的,没有压差那就不是水泵了……:L
回复
5楼
那为什么进口是0.4而不是0或负的,为什么出口是0.8,是跟系统高度有关吗?
回复
6楼
我也想知道啊 ,哪个高手指点下啊
回复
7楼
进口是0.4,正常啊,有一次泵系统还是水泵承压比较大?
回复
8楼
水泵进口压力一般与系统定压有关,比如在40米高楼上设膨胀水箱,则系统定压为0.4MPa,水泵出口0.8MPa,说明水泵扬程为0.4MPa。
回复
9楼
水泵吸入端压力表所显示的压力 = 水头压力 - 水泵净吸入扬程(NPSH)
水泵吐出端压力表所显示的压力 = 水头压力 + 水泵扬程
吐出端压力 - 吸入端压力 = 水泵扬程 +水泵净吸入扬程(NPSH)
回复
10楼
谢谢楼上的兄弟,我以前也不清楚呢。
回复
11楼
什么是水泵净吸入扬程(NPSH)
回复