砼矩形烟囱怎么计算?
gsjonson1018
2008年10月29日 21:29:48
只看楼主

刚接下一工程,60m烟囱要做成矩形的,说是兼作广告牌用,可计算模型按剪力墙高层模型计算又不合适(烟囱口径随高度不断的变小,且烟囱的温度应力也无从计算),又没有专门的计算矩形烟囱的结构软件,请教哪位结构高手指点一二,不胜感激!

刚接下一工程,60m烟囱要做成矩形的,说是兼作广告牌用,可计算模型按剪力墙高层模型计算又不合适(烟囱口径随高度不断的变小,且烟囱的温度应力也无从计算),又没有专门的计算矩形烟囱的结构软件,请教哪位结构高手指点一二,不胜感激!
免费打赏
jasonlee131
2008年10月29日 22:45:07
2楼
PKPM的特种结构里CHIMNEY就是做烟囱的,另外图籍05G212也可以拿来参考,不过里面都是圆形钢筋混凝土烟囱。
回复
erctjz
2008年10月30日 14:16:15
3楼
那么高的烟囱作方的不太好吧,应力会集中。
回复
ssg100
2010年05月27日 14:38:50
4楼
按高层试试!!!
回复
0_ether_0
2010年05月27日 15:52:43
5楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复
liyunlong83
2010年05月27日 21:03:56
6楼
看设计标准和系数呀能否加大立柱钢筋和箍筋数量呢
回复
化工设计员工
2010年06月05日 11:25:58
7楼
还有矩形的烟囱,第一次见
回复
jiaonaixu
2010年06月07日 12:00:47
8楼
仿照4柱框架,X\Y二个方向分别计算,温度应力取水平面,按封闭框架计算
回复
houxianan
2010年06月09日 09:21:56
9楼
为什么要用矩形?
回复
zyj6020
2010年06月09日 09:39:09
10楼
我认为可按空心柱及筒体计算,但是要考虑抗扭,即水平扭距
回复
gjf01201
2010年06月17日 00:48:19
11楼
建议用有限元进行计算,然后进行应力配筋。中南电力设计院做过异性烟囱