两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?

两台变压器并列运行的容量比,在水电站机电设计手册中说容量比不应大于3:1,在《电力变压器选用导则》GB/T 17466-1998的6.1 d)容量比在0.5~2之间。应该取哪一个?
免费打赏
heqin2008
2009年01月01日 23:16:38
22楼
:) 学习到了不少,
回复
long22lin1314
2009年01月02日 21:25:42
23楼
同意6楼容量比不大于3:1
回复
caspernaki
2010年03月22日 11:47:56
24楼
理论如此,但是一次系统该怎么画呢?
回复
qqwwdr153354
2010年03月24日 12:54:30
25楼
根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
同意!!!
回复
my0228
2010年03月24日 17:40:02
26楼
6楼说得挺好
回复
maquanxi723
2010年04月27日 16:08:05
27楼
6楼说的挺清楚了。
回复
yjwht
2012年05月28日 16:07:43
28楼
我这也有一台5000kVA变压器、一台3150kVA变压器并列的问题。用户为了省钱,要将10kV侧用单母线接线,而不是单母线分段接线。这样一来,两台变压器变成了长期并列运行。
接线组别、档位、短路阻抗都相等。但我还是不赞成这么做。因为当负荷为8150kVA时,两台变压器并不能自动的按其容量来带负荷,而变成了每台变压器带4075kVA的负荷,这造成一台变压器没带满,另一台变压器已经过载了。
回复
bridegrom
2012年05月29日 08:16:01
29楼

说的很对,不过很多地方都是同容量的变压器并列,
回复
wshcya
2014年01月02日 09:30:03
30楼

6楼说的挺清楚了
回复
c168_com
2014年01月05日 17:22:22
31楼
最好是相同厂家生产的相同型号。