如果地下车库的面积超过了2000平米,但有足够面积的通风口,这种情况下还要求设置机械排烟吗?
如果地下车库的面积超过了2000平米,但有足够面积的通风口,这种情况下还要求设置机械排烟吗?
2楼
车库防火规范 8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。
回复
3楼
同意此说法,应该按照规范执行。
回复
4楼
我也是针对此条文而言的.但既然有足够的自然排烟面积,还用得着设机械排烟吗?我认为这条规范说得不够明确,盼权威解释!
回复
5楼
汽车库那条规范其实是可以突破的,我见过不少这种汽车库实例,一般来说都是自然通风条件特别好,排风和排烟都可以省略的案例,如果你这个车库仍然要做平时机械通风,那最好机械排烟也照做。出图前最好先获得消防部门的批准意见,不然施工图审图部门肯定会拿这一条卡你。
回复
6楼
如果面积太大的话,最好还是做上排风和排烟。但是,如果具备自然排烟条件,不做也可。但是自然排烟窗位置必须是对角的才能保证气流的通场,如果只在一侧设有外窗,虽然能够满足距离和面积要求,建议也做上机械排风排烟。
回复
7楼
这个还真没有细想过,以前都做的没有小于2000平米的,学习了
回复