pkpm里底层柱的计算长度怎么取?
superlym
superlym Lv.2
2005年03月26日 21:54:55
来自于PKPM
只看楼主

pkpm里底层柱的计算长度怎么取?是不是要从基础顶面算起?可是我们做上部结构时还不知道基础做什么啊怎么取值?虚心请教!!!

pkpm里底层柱的计算长度怎么取?

是不是要从基础顶面算起?

可是我们做上部结构时还不知道基础做什么啊

怎么取值?

虚心请教!!!

免费打赏
aiwukeai
2008年01月07日 13:31:01
42楼
基础顶到二层楼面 我们院基本上是底层层高加个500,
回复
ghgkm
2008年01月24日 10:51:45
43楼
一般来说,取基础顶到二层楼面的高度,而对于某些地坪为刚性的来说,可以取一层高度+地坪下500
回复
ghgkm
2008年01月24日 10:53:52
44楼
一般来说,取基础顶到二层楼面的高度,而对于某些地坪为刚性的来说,可以取一层高度+地坪下500
回复
zhp123
2008年03月10日 15:21:53
45楼
回复
土木水风铃
2008年06月18日 18:04:02
46楼
仔细考虑了一下,我想楼主想问的不是底层计算长度怎么取,而是底层“H”取值问题吧?
我是这样想的,我们建模时一般把基础梁算一层,那么规范上所指的底层应该是基础梁这一层,而实际的底层是模型的第二层了。在查看“修改构件长度系数”中也是这样的,基础梁层的长度系数是1.0(现浇),建筑结构中的底层即模型的第二层和以上各层,长度系数是1.25。
如果照此来看,底层 H 就是基础顶面到基础梁顶,不会有多大的。基础埋深也属于设计,楼主要结合地质报告和上部结构就出来了。
基础梁不算一层的就不清楚了,应该按规范来吧。
回复
awpcx933
2008年07月28日 11:00:13
47楼
建模时基础梁下一般是先假设有一层高 我院取1.5m
基础梁的计算结果应该适当调整加大 ,要考虑土层的作用力吧
不知道有没更合理的?
回复
tangrunsun
2008年10月15日 09:35:09
48楼
应该是从基础顶面算起的 不过还得看基础拉梁怎么算
回复
老鬼七
2008年11月12日 11:14:12
49楼
一般来讲,如果没有地下室,你要保证你的基础顶面到室内地沟沟底有300MM的距离,一般取基础顶面标高-1.500就够了
回复
joyce_728@co163
2009年05月19日 03:54:27
50楼
砼规第7.3.11条中两表附注中已明确规定,底层柱H为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度。