吊顶里面穿线能不能用塑料管?为什么?
yiianzhi
yiianzhi Lv.2
2005年03月26日 22:07:55
只看楼主

大家帮忙说一下!

大家帮忙说一下!
免费打赏
zhoushu8
2005年03月29日 16:44:44
22楼



薄壁钢管同样违反规范,哈哈,管壁小于1.5的都不行,要用水管才够不违反规范,哈哈
回复
dangqudeyi
2005年08月18日 11:23:09
23楼
看楼上说啦很多,很佩服几位高官对规范的钻研精神。我经手设计的几个吊顶装饰工程都是穿阻燃PVC管,消防检查也通过啦。一般对规范的理解就是只要没说必须,就可以用其它的办法。。。同意9楼的观点。。。
回复
aries9705
2005年08月18日 14:45:16
24楼


你的话矛盾不矛盾呀?
回复
李兴龙机电科技
2005年08月18日 19:19:02
25楼
弱电线路是可以的。
回复
雨过天晴
2005年08月18日 20:05:12
26楼

这个说法有依据吗?正好有施工单位在问这个问题。
回复
大鼻山
2005年08月18日 21:26:03
27楼

暂且撇开火灾报警系统的线路不说吧。

其他弱电线路,规范无明确要求,其实也是一个很大的疏忽。就相当于98%的吊顶内材料均为耐火或阻燃了,却可能让弱电线路这粒老鼠屎,坏了一锅汤。。。
因此,建议弱电线路的防火也要适当注重,——尽管目前规范没强制要求。。。
回复
雨过天晴
2005年08月18日 22:13:51
28楼
我也认为从建规和低规制定那条规范的出发点来考虑,弱电线路的管材应该参这条规范。
回复
雨过天晴
2005年08月18日 22:22:15
29楼
老周说的极有道理,可惜,规范怎么还不修编。。。。
回复
布丁
2005年08月18日 22:22:25
30楼
规范里是不能,但实际工程中很多是那样用啊!
回复
ldeo
2005年08月19日 12:05:27
31楼
禁止吊顶内使用阻燃PVC管,完全是对有色金属的极大浪费---不对塑料管的性能提出要求武断地禁止使用塑料管是没有用“与时俱进”的观念武装头脑,是和“三个代表”唱反调!!

要把这个条文的起草人拉出去批斗。
回复