吊顶里面穿线能不能用塑料管?为什么?
yiianzhi
yiianzhi Lv.2
2005年03月26日 22:07:55
只看楼主

大家帮忙说一下!

大家帮忙说一下!
免费打赏
plainlife
2005年08月19日 16:13:39
32楼
回复
dinbishun
2005年08月20日 11:47:09
33楼
可采用难燃型硬质塑料管布线
回复
2655253
2005年08月20日 17:41:12
34楼
我在建筑施工图集(第二版)电气工程中看到“阻燃PVC管适用于公用建筑、工厂、住宅等建筑物的电气配管,可浇筑于混凝土内,也可明装室内和吊顶等”
回复
lgsmurder
2005年09月14日 18:28:12
35楼
我向来既不鄙视什么也不盲从什么,只要有道理就行,我就不明白采用阻燃的塑料管怎么了,我想是完全没问题的。
回复
lgsmurder
2005年09月14日 18:29:32
36楼
拿那些不知道是哪辈子的老玩意束缚住自己又何必呢?
回复
liujunjie546
2005年09月14日 19:58:57
37楼
其实实质上是规范、标准有不统一的地方,如果统一了,就不用讨论,执行就是了。像这种问题还很多,教我们无所适从,希望有关部门能够统一标准,该淘汰的淘汰,一定要明确。这样就不会有“双重标准”了。
回复
haizhong
2005年09月17日 14:29:17
38楼
上面都是大侠级的、偶也来说几句、我是做实际工程的、没时间翻记那些条条框框、要我说啊。就用阻燃管。为什么呢。我告诉你、钢管在实际施工中管口工人根本不处理、穿线时将线刮的浑身是伤。造成以后使用的隐患非常多。阻燃管不存在这个硬伤。除非你做的这个工程采用国际标准监理。否则。。。。。呵呵^_^还是实际点吧。各位老大没事下去便服遛遛。别亮你的招牌、你就换上别太干净的工作服。带上安全帽。别带随从、包你看到的东西和书本本不一样^_^
回复
caac
2005年09月17日 15:07:26
39楼
一、低压配电设计规范
GB 50054-95
主编部门:中华人民共和国机械工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1996年6月1日

第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。

二、建筑设计防火规范

GBJ16?87(2001修订版)

主编部门:中华人民共和国公安部

批准部门:中华人民共和国国家计划委员会

施行日期:1988年5月1日

第10.2.3条 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。

三、本规范用词说明

(一)执行本规范条文时,区别要求严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。

1.表示很严格,非这样作不可的用词:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2.表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3.表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样作的用词:

正面词采用“宜”或“可”;

反面词采用“不宜”。

(二)条文中指明必须按有关标准、规范或规定执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指的标准、规范或其他规定执行写法为“可参照……执行”。



回复
gonghuachina
2005年09月17日 17:23:03
40楼
能用金属软管吗?
回复
大鼻山
2005年09月17日 19:34:14
41楼
根据现有国家规范,配电线路在吊顶里穿管时,必须采用金属管。
结帖。
回复