52楼
呵呵,又了解了很多,受益良多阿!!!!
回复
53楼
应以国标为准。
回复
54楼
吊顶里面考虑到消防的要求,不能使用塑料管\线槽,应用钢管或钢制线槽,金属软管
回复
55楼
我发现有的人总是胡说,金属软管怎么能用于低压配线呢(吊顶内)
回复
56楼
作这种吊顶内的穿线管还是用金属管好,我的设计中都是用金属管的,理由上面大家说了好多了,我就不重复了。
回复
57楼
学习中,我仔细查看了《低压配电设计规范》和《建筑防火设计规范》,一个是要求是“必须”,一个是“应”,看来吊顶内就是要用钢管了。再次学习!!
回复
58楼
作为设计人员,严格按照规范设计,没有自选动作,只有规定动作。
回复
59楼
深圳地铁一期会展中心站、岗厦站站台、站厅公共区照明配管原设计为吊顶内明配阻燃PVC线管,按图施工大半后市质检站检查不同意,结果全部返工拆除更换为紧定式钢电线管。我们的规范总是跟不上实际,而且规范之间也不一致,到时就看现管的部门或人员的理解,不好把握。
回复
60楼
吊顶内使用穿阻燃PVC管符合各类新规范要求!
消防等级要求较高时最好用金属管,但造价会高很多!
回复
61楼
大家可能不知到两者的价格差别
回复