吊顶里面穿线能不能用塑料管?为什么?
yiianzhi
yiianzhi Lv.2
2005年03月26日 22:07:55
只看楼主

大家帮忙说一下!

大家帮忙说一下!
免费打赏
w061615
2006年07月13日 16:00:27
62楼
现在的标准就像是婆婆,婆婆多了,不知道听谁的。
回复
hsy2wl
2006年07月14日 22:08:17
63楼
谁说不可以
回复
w061615
2006年07月17日 13:19:04
64楼
吊顶里面穿线用塑料管,消防验收就通不过。
回复
a781203
2006年07月17日 15:28:49
65楼
我理解应该用钢导管,因为施工现场监理执行的是国标。
回复
hz775026
2006年07月17日 17:17:21
66楼
吊顶里面穿线应采用钢管。除了满足防火要求,还应防鼠类动物的噬咬,即防电缆(线)绝缘损伤、满足防漏电的要求。
回复
wwway
2006年12月08日 22:15:47
67楼
建筑设计防火规范GB50016--2006

11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。
回复
sccat
2006年12月27日 13:03:54
68楼
学习中,规范也要与时俱进。
回复
jaguxiangua
2007年01月27日 15:35:37
69楼
可以采用,见过很多
回复
yyggmm123
2007年02月09日 11:47:26
70楼
现在不要下结论,<低压配电设计规范>尽管是国标,但是不合理的地方多着呢,比如说钢管壁厚要大于1.5mm,就不合理,其实也没人执行.吊顶内不准用阻燃管,也是不合理的,公安消防部好多条例都是允许使用阻燃管的,同样是权威,而且人家是现管.
回复
hdh6709
2007年02月10日 15:16:13
71楼


但是实际在使用中有的还用塑料的!!!照样消防能通过验收的???