消防设备专用回路供电问题
yan.x1983
yan.x1983 Lv.2
2008年10月31日 17:41:32
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

2009年12月18日 23:30:22
12楼


为何支持楼主? 我做工业电气, 很少接触消防电气, 但从总低压盘到消防设备分别的, 直接的, 拉电缆明显更可靠. 楼上说开发商叫了一个设计院来, 说服不了? 10个电缆肯定比一个可靠啊
回复
xpmhs
2009年12月20日 17:56:14
13楼
要看是什么样的消防设备了,可以看看新民规的规定!
回复

相关推荐

APP内打开