版主,天正暖通7.6分户计量采暖水力计算不平衡率怎么那么大啊,包括立管间和楼层间,无论是设计计算还是校核计算都无法小于15%,请版主帮忙看看!还是我理解的有问题?急
版主,天正暖通7.6分户计量采暖水力计算不平衡率怎么那么大啊,包括立管间和楼层间,无论是设计计算还是校核计算都无法小于15%,请版主帮忙看看!还是我理解的有问题?急
2楼
我也遇到了同样的问题,不平衡率大,这个怎么调,请教
回复
3楼
我和你有同样的问你,问一下你解决了这个问题么??
回复
4楼
原来很多同仁有这种问题,为什么没有一个权威出来解惑
回复
5楼
一样啊。而且这个不平衡率算的是什么,比如一个 户内分支的同程系统,每个散热器环路计算的不平衡率是从 提取 的 供水管其实 到 回水管末端吗?我手算了下貌似不是
回复
6楼
不平衡率,主要是调节管径进行调节的。使最不利管路与最有利管路的不平衡率满足15%以内即可。
回复