上下喷,这样做有什么问题?不知道验收时候能不能通过...
上下喷,这样做有什么问题?不知道验收时候能不能通过...
![20071127142931.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/87/1B/rBBhH11FD6mABW5uAADMIixIWm8808.jpg)
2楼
没问题,正常做法,一般都是这样做的。这是对风管大于1。2米的常规做法。
回复
3楼
应该是下方增设喷头哦!!
喷规:“7.2.3 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m 时,其下方应增设喷头”
回复
4楼
7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头 ,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
(自喷设计规范26页)
[
本帖最后由 lugangsijia_9 于 2009-12-21 21:16 编辑 ]
回复
5楼
注意:应是其腹面中心的下方
回复
6楼
受教了!谢谢各位,初来学习!
回复
7楼
腹面,但不一定中心
回复
8楼
图集里吊顶上,下喷头的布置是这种方式,但这里是在风管处布置,我认为这里不该这么做。
风管的下部设置喷头后,风管的上部是开放空间,没有必要设置喷头
回复
9楼
没有问题的,这是对风管大于1。2米的常规做法~~~~~~~~
回复
10楼
三楼正解,等当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于 1.2m 时,其下方应增设喷头。
回复
11楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复