上下喷,这样做有什么问题?
csf20045464
2008年11月03日 10:59:36
来自于工地图片
只看楼主

上下喷,这样做有什么问题?不知道验收时候能不能通过...

上下喷,这样做有什么问题?不知道验收时候能不能通过...

20071127142931.jpg

免费打赏
wangag88
2011年03月13日 15:15:18
42楼
楼主图片里的上喷是按图纸位置做的吗?楼主图片里的上喷是按图纸位置做的吗?楼主图片里的上喷是按图纸位置做的吗?楼主图片里的上喷是按图纸位置做的吗?
回复
chqgood
2011年03月15日 14:44:55
43楼
没问题,正常做法,一般都是这样做的。这是对风管大于1。2米的常规做法。没问题,正常做法,一般都是这样做的。这是对风管大于1。2米的常规做法。没问题,正常做法,一般都是这样做的。这是对风管大于1。2米的常规做法。
回复
chqgood
2011年03月15日 14:52:19
44楼
图集里吊顶上,下喷头的布置是这种方式,但这里是在风管处布置,我认为这里不该这么做。

风管的下部设置喷头后,风管的上部是开放空间,没有必要设置喷头
回复
zxt7851087
2011年03月28日 15:56:03
45楼
喷头布置在风管腹部中间点比较好,主要需要集热!
回复
yaoruoxu
2011年03月31日 17:13:22
46楼
上面喷头可以取消,下面的做在当中
回复
thunwsy
2011年07月01日 14:56:09
47楼
上下喷据说管径不变
但是规范中没有说明啊
回复
sxl86393115
2011年07月06日 11:47:52
48楼
这个是做什么用的?
疑问
回复
yiwei1109
2012年05月12日 14:53:32
49楼
求:“吊顶高于800,且有可燃物都吊顶里面才需要做吊顶里面布置喷头”
这条是出自哪个规范的,因为我也遇到了此类问题,吊顶有1米多点~~~
回复
chenhuanjun
2012年05月14日 10:29:32
50楼
当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头 ,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
回复
boerteyang
2012年05月27日 08:50:40
51楼
同意此说法,实际中我还没遇到
回复

相关推荐

APP内打开