4200的板。上部钢筋要不要拉通?
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年03月27日 18:17:17
只看楼主

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了
免费打赏
入名非
2007年10月24日 19:54:15
92楼
同意21楼意见,不能为裂缝控制而浪费太多资源。如果是屋面板则可以考虑加拉通。
回复
2007年10月26日 23:59:45
93楼
如果不是阳台、屋顶、卫生间等特别的地方不要拉通。飞龙
回复
wanqiaosheng
2007年10月28日 18:28:59
94楼
一般情况下不拉通
回复
aiwukeai
2007年10月29日 09:16:24
95楼
我们这里做的 除了屋面板是全部拉通以外 楼面板很少有拉通的,因为防止裂缝的话,做个网筋基本上可以满足了 没必要这么浪费
回复
luli082
2007年10月29日 17:43:57
96楼
我们这里从来没拉通过,如果这样出图的话,院长第一个不同意.业主更会要求重新设计的.还会说不动脑筋,只会加钢筋
回复
sichzq
2007年11月04日 21:52:43
97楼
我只有屋面板和卫生间一类的地方才拉通(如果接通的钢筋数量比较大,也不拉通,在没有负筋的位置设6@200双向钢筋网),其它的基本上都不会拉通的,从实践的情况来看,没有出来过任何问题,从理论上说,板只有连续板在支座处上部才会有负弯距,中间都是正弯距,所以板中部不会因为弯距出现裂缝,其它的就是温度和收缩不匀产生裂缝了,室内的温度会有多大变化?我们一般的板大多数都在150以内,收缩不匀的可能性有多大?就算个别厚板会有这种问题,但你见过梁的上表面有裂缝的情况吗?:)所以还有要节约点:)我做过一年多施工,还没有见过有这方面的问题:)所以楼主你就放心吧:)
回复
wuzhicheng
2007年11月04日 22:32:57
98楼
主要看板厚,荷载大小及功能;如果板厚大于150mm,建议上部配置适量钢筋以防止开裂。如板位于温差较大位置处,建议拉通,抵抗温度应力。
回复
nono203
2007年11月05日 02:07:12
99楼
一般而言,我们院的做法是面筋不拉通,满足设计弯矩包罗就好,但是板中无钢筋处增加6号钢筋网一层,与面筋间距相同,搭接200.主要是防止开裂.当然了,屋面或者温差变化大的地方,还有就是大开洞周围,还是双层双向的好.
回复
mayunjun
2007年11月05日 08:47:44
100楼
板短向跨度大于或等于4米时,板上皮应配置抗温度收缩钢筋,具体可以采用主筋贯通(一般贯通50%),也可以采用按最小配筋率配置附加抗温度收缩钢筋,间距宜取与主筋相同。
回复
2007年11月06日 13:52:07
101楼
结构设计精英会全面招收新成员!
回复

相关推荐

APP内打开