4200的板。上部钢筋要不要拉通?
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年03月27日 18:17:17
只看楼主

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了

有没有必要切断?还是施工方便点,直接拉通了
免费打赏
dx200220002000
2007年01月21日 12:30:18
62楼
上部钢筋没必要拉通。节省钢筋
回复
hx6139
2007年01月21日 15:37:47
63楼
恩,学到了不少的东西呀。不过大家众说纷纭我也不知道该如何了。只好按我以前的做法做了。该不拉通的仍不拉通。该拉的仍拉。参考参考你们的意见。呵呵
回复
zhangxun198368
2007年01月22日 17:41:27
64楼
在深圳,一般是不同拉通的,钢筋取板短跨的1/4,直接暴露在外面的如:屋顶板双层双向配制,另外,电梯井周边、剪力墙周边板加厚且通长配制。
回复
飞飞aries
2007年01月23日 00:06:16
65楼
如果是高层建筑的角窗位置、转角位置,以及屋面的楼板应该拉通
回复
xingzm_nora
2007年01月23日 11:35:37
66楼
1 看受力。在最不利荷载作用下,板跨中是否会出现反向弯矩?比如大小跨相邻时小跨板中可能出现反向弯矩,故小跨拉通。
2 看跨度。当跨度大于4000(左右)时,不配板面钢筋的跨中大面积素混凝土极易产生温度和收缩裂缝,工程实例很多。故在许多地方规定当板跨大于某一值时负钢筋拉通,尤其是住宅,曾经矛盾很突出。
3 拉通钢筋数量按具体情况确定,一般情况下全拉通是完全没有必要的,比如隔根拉通就是一个不错的方式。
回复
zsq1977
2007年01月23日 11:36:28
67楼
如果是标准层楼板上筋应该断开。
如果是顶层楼板上筋不应切断,因为顶板有温度应力。
回复
wwzzgg1973
2007年01月24日 10:17:37
68楼
现浇楼板,当楼板厚度在120-150之间时,楼板上部钢筋隔根拉通,当楼板厚度大于150,应采用双层双向配筋.
回复
whq_j
2007年01月24日 10:49:04
69楼
21楼说的太好了,现在太少设计人员会为业主考虑造价和国家资源浪费的问题,将价值工程应用到设计中还只是纸上谈兵啊!
如果一定要拉通,建议板面先构造配拉通筋,支座部分再另加受力筋抵抗余下的弯距.
回复
longhorn181
2007年01月24日 10:57:34
70楼



哪有看到? 呵呵
回复
yxdong0427
2007年01月24日 15:09:30
71楼
看了你们的这些经验真是长知识了,我一般也就小跨和屋面拉通
回复

相关推荐