可以这样配筋的:比如%%1308@150 配成%%1308@300通长,%%1308@300截断
回复
83楼
我怎么也觉得拉通很浪费
回复
84楼
我不认为是该省则省,我承认现在国标和省标卡的很严但是象我们刚刚在设计院工作几年的人来说还是不敢减少钢筋用量,即使是图纸能审核过去,但是自己心里总是不安,感觉象有个不定时的炸弹在身上绑着,刚刚工作几年的还是小心为妙,叫甲方骂了也认了,不要叫自己心里面总感觉要出事,
回复
85楼
根据每个地方的经济情况有关,上海住宅要求很严,见附件。
非住宅,可以不拉通。考虑裂缝,我的做法一般用8◎200的钢筋拉通,两侧搭接支座筋即可。
附件:
关于印发《控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则》的通知
沪建建(2001)第0907号
各有关单位:
针对目前本市钢筋混凝土现浇楼板裂缝出现较多的情况,市建委组织设计、施工、监理、材料生产等方面专家和部分现场技术人员,深入研究探讨,提出针对性技术措施,形成〈控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则〉。现印发给你们,请遵照执行。
附件:控制住宅二程钢筋混凝土浇楼板裂缝的技术导则
上海市建设和管理委员会
二00一年十二月二十日
控制住宅工程钢筋混凝土现浇楼板裂缝的技术导则
一.设计
1、 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口时,凹口周边楼板的配筋宜适当加强。
2、 应重视屋面结构的保温设计,屋面的传热系数宜≤1.0W/m2.K.
3、 当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的采面。
4、 现浇楼板设计厚度不宜小于110mm(厨房、浴厕、阳台板不得小于90mm) 单向板应≥L/50(L为板的短向跨度)。
5、 房屋长度大于40米时,可在楼面中部设置后浇带。
6、 房屋层面阳角处和跨度≥3.9m的楼板,应设置双层向钢筋,阳角处钢筋间距不宜大于100mm,跨度≥3.9m的楼板钢筋间距不宜大于150mm ,钢筋直径不宜小于 φ8。外墙转角处尚应设置放射形钢筋,配筋范围应大于板跨的1/3,钢筋间距不宜大于100mm
7、 现浇楼板强度等级不宜大于C30。
二、材料
1、 用于现浇楼板的混凝土的用水量不得大于180kg/m3.
2、 楼板混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制,并控制掺合料的掺量,粉煤灰渗量不得超过水泥用量的15%,矿粉掺量不得超过水泥用量的20%。
3、 用于拌制现浇楼板混凝土的细骨料,不得采用细砂,特细砂(细度模数Uf≥2.3 )。
4、 商品混凝土生产企业必须控制混凝土坍落度,保证现场浇捣时的坍落度高层应小于18cm、多层和中高层小于15cm。
5、 当有条件时,可在混凝土中加入纤维等抗裂材料。
6、 商品混凝土生产企业应尽快建立混凝土收缩值检测和控制体系。
三、施工
1、 施工单位必须对现场浇捣的商品混凝土坍落度进行现场逐车检查,对不符合坍落度要求的不得使用。
2、 施工单位必须采取有效措施保证楼板厚度和楼板中钢筋保护厚度。
3、 混凝土楼板浇捣后,施工单位必须按设计和现行规范要求,采取适当养护措施,确保养护工作质量。
4、 楼板中线管必须布置在钢筋网片之上(双层双向配筋时,布置在下层钢筋之上),交叉布线处可采用线盒,线管不宜立体交叉穿越,预埋管线处应采取增设钢筋网等加强措施。
四、后期管理
住宅工程竣工后、交付使用前,建设单位应加强管理和保养,防止温差引起楼板裂疑缝。
回复
86楼
来这里学到知识了,感谢各位细心的讲解!!!
回复
87楼
为什么住宅就要拉通阿?autocadboy可否赐教一下/
回复
88楼
我也期待解释!!
回复
89楼
就是加钢筋
回复
90楼
1
回复
91楼
我想单说拉通还是不拉通都不合适。举一下例子:如果只是普普通通的一块板,根本就没必要拉通,浪费;如果板的位置、使用环境特殊,那就另当别论了;还有整体结构是不是超长,又没有设缝,就有必要拉通了。
回复