关于地暖换热站的问题
happy_365
happy_365 Lv.9
2008年11月03日 16:21:55
来自于采暖供热
只看楼主

有一栋约10000平米的办公楼,采用地暖,设计温度55/45℃地温水。 问题一: 市政供热水温90/65℃。如何实现地温水转换。可否用板换? 问题二: 如,市政供热水温为80/60℃。如何实现地温水转换。

有一栋约10000平米的办公楼,采用地暖,设计温度55/45℃地温水。
问题一: 市政供热水温90/65℃。如何实现地温水转换。可否用板换?
问题二: 如,市政供热水温为80/60℃。如何实现地温水转换。
免费打赏
dongruilin-rh
2008年11月06日 10:57:34
2楼
1,应该用板换,采用二次水供地暖了,这已经有很多实例了,当然地暖属于大流量小温差得运行模式,故对循环泵得流量和扬程要高点,2,一回事,只与选择换热器的面积有关
回复
sujiansong19
2008年11月06日 11:40:50
3楼
不错不错,学习下,以后多请教了:lol
回复
sybxbjb
2008年11月08日 19:02:19
4楼
用板换造价高,运行费用也高。现在使用恒温混水阀的很多,具体使用情况可以咨询01086315464。
回复
happy_365
2008年11月11日 15:12:00
5楼

能说说具体应用情况么?