火电厂厂用电的电动机负荷什么情况下需采用降压启动
ouhanqing
ouhanqing Lv.2
2005年03月27日 20:48:15
来自于电站工程
只看楼主

火电厂厂用电的电动机负荷什么情况下需采用降压启动,相关设计规范是如何规定的?

火电厂厂用电的电动机负荷什么情况下需采用降压启动,相关设计规范是如何规定的?
免费打赏
ccchhh
2005年03月28日 12:13:00
2楼
电厂的电源容量应足够大了,一般都是直接起动。规范有什么规定倒不清楚了。
回复
nlb
2005年03月28日 18:42:48
3楼
原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》:所有不调速的交流电动机均应全压启动。
回复
ouhanqing
2005年03月29日 13:35:53
4楼
多谢CCCHHH,和NLB!
回复
xuyanbin
2005年05月20日 19:49:47
5楼
据我所知22KW以上的电机要用降压启动的
回复
李兴龙机电科技
2005年05月21日 22:58:28
6楼



学到了一点。
回复
xiaohu1223
2005年05月22日 14:09:15
7楼
我是电厂的,我们的电机一般都采用软启动器降压启动。
回复
xiaohu1223
2005年05月22日 14:10:07
8楼
当然是指大容量的,小电机直接启动。
回复
lizhenbao_jinan
2005年05月22日 17:28:39
9楼


规范不懂,但是我建的电厂除去调速的外,其余都是全压启动。
回复
xiaohu1223
2005年05月24日 10:35:05
10楼
我认为全压启动电流太大,若多个电机同时启动电流会更大,势必影响厂用开关的过流和速断保护整定。
回复
lihongjun1963
2005年05月24日 22:50:36
11楼
电动机启动时母线电压不能低于15%或电动机容量不应超过电源变压器的30%。