电线和电缆的热稳定校验重要吗?
sccat
sccat Lv.4
2005年03月27日 23:45:57
只看楼主

热稳定代表什么物理含义?哪里有BV YJV的热稳定值资料?如果热稳定值校验后比正常值低,有什么后果?


热稳定代表什么物理含义?

哪里有BV YJV的热稳定值资料?

如果热稳定值校验后比正常值低,有什么后果?
免费打赏
everbobo
2005年03月28日 09:00:49
2楼
热稳定值代表在规定时间段内电缆、电线能承受的发热量
电缆电线厂家的样本上有热稳定值资料

如果工作线路上的热稳定值比电缆、电线资料上的规定值低,证明电缆、电线可以承受此工作线路短路时的发热量,可以使用。不然就要选用更大的电缆、电线
回复
sccat
2005年03月28日 11:34:33
3楼
有一个公式,计算热稳定截面积的,跟短路时间,短路电流,电线的材质有关。