下午审查一个图。它应急照明灯具没有选型。我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。但惟独没有三级的。我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。难道我真的给人家提错了?但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双电源或者双回路或者集中备用电源而灯具又不带蓄电池的。
它应急照明灯具没有选型。
我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。
我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。
所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。
但惟独没有三级的。
我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。
难道我真的给人家提错了?
但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双电源或者双回路或者集中备用电源而灯具又不带蓄电池的。
琢磨了半天,突然想起来。如果不采取双电源或者双回路或者集中备用电源,那么规范规定的应急时间又如何满足呢?
而如果要满足,是否还是要加蓄电池的。
看来三级负荷的应急照明并不是没有任何要求。