组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢![ 本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑
组是冰轮yslgf400,制冷剂是R22,干式蒸发器,四组danfoss热力膨胀阀供液,现在盐水温度在-26℃~-35℃之间波动,吸气压力-0.36bar~-0.47bar,四个热力膨胀阀的调节螺杆已经都逆时针调整一圈,但吸气压力仍然没有变化,请教如何解决,谢谢!过滤器,电磁阀无凝露和结霜现象。
另外:请教本机组冷凝器与高储之间无平衡管,是否需要安装?谢谢!
[
本帖最后由 w9513702 于 2008-11-16 21:41 编辑 ]
32楼
呵呵 刚才看了贴子 你们说的挺不错,低压滴原因分析的不错啊,最近我的膨胀阀经常堵塞,和你们说的一样样的, 没办法 系统比较脏,只有堵了在清洗, 荣昌老师也是很有经验啊,和我大爷(师傅)和我说的差不多,他把实践经验都告诉了我。 看着你们的机器真好,你还有些在装置 ,再看看俺的,真是老掉牙的机器了,荣昌老师,我最近有个难题,很难解决,我的机器是南京五洲产的机组,很多年了 压缩机是4F-70半封闭压缩机,因为机器太老了 配件很成问题 ,现在曲轴就解决不了了,荣昌老师这方面你办法吗? 我试着 挺愁人的。
回复
33楼
谢谢,荣昌老师一直以来的热心帮助,我准备再发个贴向大家求助这种供液方式的原理和调控技术。再次感谢荣昌老师!
回复
34楼
采用加大(厚)瓦的做法解决。
回复
35楼
以上每一位都是老师,你们说的小弟虽然不是太懂,但我还是一一拜读完,说的真精彩。真的希望能常常看到这样的论讨。
回复
36楼
冷凝器中的液是不是往虹吸罐中落?,这时候是不是需要虹吸罐和蒸发冷进行压力平衡??而虹吸罐和蒸发冷之间的那么粗的回气管是不是能够起到平衡管的作用呢?
至于冷凝器中的存液问题,冷凝下来的液是不是就马上从蒸发冷流出呢??显然不是这样的,流动是需要液体积聚到一定程度才能形成的。你可以看一下这张图片
回复
37楼
机组油温基本上保持在36℃到45℃之间,假设5度的传热温差,油冷内的氟利昂蒸发压力应该在11.173~14.256,这部分高压的氟利昂蒸汽回到虹吸罐后,被高流速的排气引射到蒸发冷中,个人感觉虹吸罐中的压力要稍大于冷凝压力,如果没有设置蒸发冷到虹吸罐的平衡管,会导致蒸发冷中存液增多。另外蒸发冷与虹吸罐之间只有回液管,平衡管,引射管,无回气管。引射管起不了平衡管作用。
回复