地下室没有吊顶,原来设计的是下喷型喷头,现增加集热罩,可以么?急,在线等,请高手指点。谢谢了。
地下室没有吊顶,原来设计的是下喷型喷头,现增加集热罩,可以么?急,在线等,请高手指点。谢谢了。
2楼
哈哈,我知道了。这样做可以,是比较省事的。
回复
3楼
哪的地下室哦,还要美观吗,商场好像一般都没弄那玩意
回复
4楼
我原来也做过的,可以这样处理。没问题的
回复
5楼
甲方还是设计院要求增加的???一般而言,增加集热罩可以做,但我想在水消防方面的用的不多。。
回复
6楼
集热罩在NFPA里是认为无效的
回复
7楼
加集热罩是无效的,应该采用上喷,直立型喷头
回复
8楼
这两天有点忙,没来。谢谢各位了。
是甲方要求这样做的。
回复
9楼
不行!7.1.7条是针对货架内的喷头的,应严格按强规7.1.3条执行!
回复
10楼
其实在这件事情上,甲方是最说不上话的,
你得让甲方咨询消防部门增加集热罩是否可行。
因为地下室要求是做直立型喷头的,
不行的话只有返工了。
回复
11楼
最好是看当地消防局同不同意
回复