刚完工的工程,在检测过程中,实际风量比设计风量小了20%左右,导致换气次数不够!请问各位大侠,除了机组风量跟压头不足,系统漏风严重外还可能存在哪方面的原因?(阀门都已经打开,频率50HZ):Q
刚完工的工程,在检测过程中,实际风量比设计风量小了20%左右,导致换气次数不够!请问各位大侠,除了机组风量跟压头不足,系统漏风严重外还可能存在哪方面的原因?(阀门都已经打开,频率50HZ):Q
2楼
恩说的具体一点啊,多少级的,多少风量?
回复
3楼
我遇到过的,主要就是系统漏风问题,想不出还有别的什么原因,希望有高手来指点指点,我也学习学习啦。
回复
4楼
三十万级,面积330,吊顶高度2.7m,设计风量10000,实际检测风量8000!
回复
5楼
我这要是系统漏风的话也有点太大了啊!:(
回复
6楼
你用什么方法测的风量?风量罩合理的误差在15%以内。建议你再在机组出风口处测量一下风量,当然这样也可以大致估算出系统的漏风量。如果数据还是不满足,而且漏风量也比较合适的话,那就得查查设计文件了,看看风机的能力是不是选小了。
我就碰到过,供货商弄错了机外余压和风机全压的概念,也碰到过,供货商选配风机的时候想当然的估算过滤器的阻力造成选型不匹配的例子。
回复
7楼
变频开到50HZ还不满足要求?
你在空调箱里面测的还是测的风口风速算的?
风机机外余压多少?最好能有风管图,不然不好判断问题
回复
8楼
机组调的56HZ风量刚刚满足设计风量!测的是高效的出风量!机组的机外余压700Pa。风管长度不超过50米,主风管上有三个弯头,其他的都是接高效的小支管,管路应该还比较顺畅!
回复
9楼
朋友你们好,我有一个风机方面的项目,不知道能否帮助解决,可以合作干的.我QQ741156085
回复
10楼
看看机组全压是多少,如果全压够,再差漏风
回复
11楼
1、风机的问题;
2、风管路系统漏风;
回复