刚完工的工程,在检测过程中,实际风量比设计风量小了20%左右,导致换气次数不够!请问各位大侠,除了机组风量跟压头不足,系统漏风严重外还可能存在哪方面的原因?(阀门都已经打开,频率50HZ):Q

刚完工的工程,在检测过程中,实际风量比设计风量小了20%左右,导致换气次数不够!请问各位大侠,除了机组风量跟压头不足,系统漏风严重外还可能存在哪方面的原因?(阀门都已经打开,频率50HZ):Q
免费打赏
swrsz
2008年11月12日 17:08:51
12楼
估计你的主要问题
1\在风机压力,按正常计算,你那风机功率应在3KW左右,一般情况下,风机要的是机外余压比较高,如果小了就会导致风量偏小
2\风管漏风严重,这个容易解决,初在不行,进风管去打胶!
3\送风口风量不足,现在的过滤器,如果只讲价格便宜,滤纸层数就会减少!实际风量只有理论的80%
如再有问题可联系我:swr@ssjh.cn
回复
sict005
2008年11月13日 09:12:19
13楼
我觉得原因主要是2个:1、风管漏风严重。2、测试仪器精度不够,或者测试方法有问题。
一般的仪器测风速的误差比较大,最好用专用的仪器,象爪子一样的,取5个点的平均风速的那种,而且,一个过滤器最好测4~6个点,这样基本整个过滤器的面风速都测到了,平均一下。
按你说的,你的系统还是新的,过滤器的阻力都小,这时候风量应该是过大的,而且你空调机的机外余压很大,700PA,高效初阻高的也就220PA,风管的话100多帕估计就够了,怎么也到不了700PA的。。。。。:L 或许,,,你看的不是机外余压?是全压?那就完蛋了。
回复
sict005
2008年11月13日 09:14:43
14楼
送风口的额定风量在这个系统可以忽略了,机组的余压这么大,怎么都压出去的,只不是过滤器的阻力变大了而已,直接吹破都没问题了。
回复
crazy_123456
2008年11月16日 15:57:50
15楼
对于原始的设计数据好像换气次数不够,应加大次数,并附加10%余量。
另外对于实测的原因应采用排除法查找:先核实风机压头,再检查管道是否泄露,再检查阀门是否确实全部开启(手柄位置不一定表示实际叶片位置)。
回复
hungwx
2008年11月21日 16:29:37
16楼
是不是风机出风压头不足啊
不过30万级,要这么紧张,朋友,你够敬业的
查查风机电流吧,跟额定电流是否相符
另外,长期50Hz运行,好象不太好,能不能换个电机呀
回复