办公楼内走道的墙面上设排烟口,该排烟口底部距地面的距离有规定吗?由于走道吊顶高度比较低(2.4米),而排烟口高900,则底部距地面为1.5米,这符合规范要求吗?

办公楼内走道的墙面上设排烟口,该排烟口底部距地面的距离有规定吗?
由于走道吊顶高度比较低(2.4米),而排烟口高900,则底部距地面为1.5米,这符合规范要求吗?
免费打赏
wzh105
2008年11月05日 23:45:47
2楼
哎,这个问题也是个常见问题。估计很多人和你一样很困惑;要保证清晰高度,至少要在1.8米以上,可是层高又不允许;为了避免不必要的麻烦,所以最好还是接管出来,排烟口做在吊顶上吧。
回复
fixer
2008年11月06日 13:06:08
3楼


可是要接管出来吊顶以上的墙面开洞的面积不够
回复
flier_01
2008年11月06日 19:37:53
4楼
是 有 点低啊
怎么这么大 的 排烟口 啊
把风口风速尽量大些
大风口宽度取到最大
看能 降下来 多少