1个只有1层的20mx16.8m的学术报告厅,周边梁、与柱子相交的梁截面尺寸为500x1000(500宽考虑的是好放钢筋)其余均为350x1000就这样配筋都很大中间X向(短向16.8m)与柱子相交的梁有5500的配筋,12根25,Y向(长向20m)与柱子相交的梁有3600的配筋,个人感觉好像有点问题,这么大的井字梁按道理来说不应该这么大的配筋啊请教一下急万分感谢模型见附件忘了说是8度区(0.2g)
其余均为350x1000
就这样配筋都很大
中间X向(短向16.8m)与柱子相交的梁有5500的配筋,12根25,Y向(长向20m)与柱子相交的梁有3600的配筋,
个人感觉好像有点问题,这么大的井字梁按道理来说不应该这么大的配筋啊
请教一下
急
万分感谢
模型见附件
忘了说是8度区(0.2g)
[ 本帖最后由 perma 于 2008-11-5 23:52 编辑 ]