请教高手~~有关电容柜的问题
lusihua
lusihua Lv.3
2008年11月06日 09:20:09
只看楼主

:time: 我们单位有一电容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道为什么即使全部都投进去功率因数也才50%左右~~变压器是1000的,不投的时候功率因数也才34%左右~~实在是不知道是什么原因了,尽请高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~

:time: 我们单位有一电容柜,300KVar10路的每路30的,可是不知道为什么即使全部都投进去功率因数也才50%左右~~变压器是1000的,不投的时候功率因数也才34%左右~~实在是不知道是什么原因了,尽请高手解答~~~急~~~~急~~~~~~~~急~~~~~~急~~~~~~
免费打赏
341481590
2008年11月06日 11:31:03
2楼
有QQ吗?加我:341481590--我告诉你
回复
341481590
2008年11月06日 11:40:27
3楼
或者电话联系:0335---5381801---15930034002---唐建明
回复
lingxuct
2008年11月06日 12:05:02
4楼
1000的变压器,补偿只有300,太小了。我计算一下你的负荷有多少:
cosφ1=0.34 tgφ1=2.766
cosφ2=0.50 tgφ2=1.732
Q=P(tgφ1—tgφ2)
P=Q÷(tgφ1—tgφ2)
=300÷(2.766—1.732)=310.2 (KW)
明显的大马拉小车,1000KVA变压器带310KW有功负荷,还用300kvar电容补偿!
回复
shenzhen_aut
2008年11月06日 16:05:23
5楼


你不必着急,请观察几个小时的电能表,把观察期的有功电量、无功电量记录下来,计算计算真实的功率因素值,看看是什么原因。

按照我们的经验,问题可能出在以下几个方面:

1、采样电压或电流的线序错误,简单说,就是:应该接A相的电压接到B相或C相去了,或电流出现同样的错误。导致采样信号出错,显示自然不对。请好好检查线序。

2、如用户处谐波过大,低质的补偿控制器以波形测量为多,有谐波时数据处理出错。显示也不对。那建议你改用电量测量型的无功补偿控制器,这种控制器能抗谐波影响,直接从电量测量系统的功率因素。但是注意生产厂家的承诺,谨防假冒。

3、一些电容保险烧毁,电容实际没有参与补偿;或电容器失效,投上去也没有用。


技术无界,交流促共进!QQ在线交流:74475974
无功补偿常见问题及解答 http://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-6 16:07 编辑 ]
回复
liq188
2008年11月06日 16:32:50
6楼
按照我们的经验,问题可能出在以下几个方面:

1、采样电压或电流的线序错误,简单说,就是:应该接A相的电压接到B相或C相去了,或电流出现同样的错误。导致采样信号出错,显示自然不对。请好好检查线序。
回复
@co163
2008年11月06日 18:55:48
7楼
5楼说的很详细,顶:lol
回复