合理的结构布置及几种特殊结构的抗扭措施
tianji1980
tianji1980 Lv.3
2008年11月06日 15:24:45
只看楼主

合理的结构布置1.抗侧力构件布置应对称,均匀,周边,立面不宜单侧内收,对于复杂、不规则的建筑结构,在条件许可时可采用防震缝划分为平面简单、对称、规则的结构单元。2.减少各层质量中心与结构刚度中心的偏心距。3沿竖向结构抗侧刚度宜均匀变化,力求各层刚度中心、质量中心在一条垂直线上。4.在满足承载能力,稳定性,剪重比,层间位移角和各项抗震构造要求的前提下,结构的抗侧刚度不宜过大。结构抗侧刚度在平面上的分布,应周边强,中间弱。

合理的结构布置
1.抗侧力构件布置应对称,均匀,周边,立面不宜单侧内收,对于复杂、不规则的建筑结构,在条件许可时可采用防震缝划分为平面简单、对称、规则的结构单元。
2.减少各层质量中心与结构刚度中心的偏心距。
3沿竖向结构抗侧刚度宜均匀变化,力求各层刚度中心、质量中心在一条垂直线上。
4.在满足承载能力,稳定性,剪重比,层间位移角和各项抗震构造要求的前提下,结构的抗侧刚度不宜过大。结构抗侧刚度在平面上的分布,应周边强,中间弱。
5.结构层扭转刚度沿高度宜均匀变化,不宜突变,避免出现抗扭薄弱层。
6.对于平面复杂、具有凹进、楼板开大洞的结构,应采取加强楼板整体性的措施,较深凹槽宜设拉梁和连接楼板,开大洞口周边设加强的边梁,对凹角楼板增设斜向加强筋。
7.对于扭转变化较大的结构,尤其是带转换层、错层、大底盘多层塔楼结构受地震扭转影响大的外围剪力墙及其约束边缘构件和构造边缘构件应加强抗震构造措施,特别是角柱的抗震构造措施。
几种特殊结构的抗扭措施
1.超长结构
1)在可能条件下,宜设防震缝,将其划分为长宽比不大于3的结构单元。
2)宜在两端各设置一榀具有较大抗侧刚度的钢筋混凝土框架,或带翼墙,端柱的剪力墙;必要时在两端可设钢筋混凝土筒。
2.框筒结构核心筒尺寸宜大于1/3倍外框架长度。
3.裙楼较长,主楼与裙楼偏置较大的结构。
1)在可能的条件下,设防震缝将裙楼与主楼脱开,划分为若干规则的结构单元。
2)宜沿裙楼端头周边及对称部位设置适量剪力墙或混凝土筒,加强裙楼的抗扭刚度,减小裙楼的扭转。
免费打赏
ougaogong
2008年11月06日 15:44:59
2楼
抄书毫无新意啊
回复
安宁筑划咨询
2008年11月06日 15:57:45
3楼
写的详细啊。很有收藏意义。好好学习呢。
回复
lzflklxj999
2008年11月12日 09:34:27
4楼
对于平面复杂、具有凹进、楼板开大洞的结构,应采取加强楼板整体性的措施,单实际上很难做到啊
回复
linghonghua111
2010年05月12日 11:21:20
5楼
说这些太笼统了,具体点好!
回复
zhaohaiyan136
2010年05月26日 10:15:27
6楼
感谢楼主分享,收集下来学习一下.谢谢!
回复
wl-4810
2010年05月26日 11:48:52
7楼
说起来容易,做起来难,如何处理,如何加强措施,加多少比较合适,这里面才是大学问
回复
pkpmcad2015
2011年02月15日 21:30:16
8楼
谢谢楼主分享
回复
jasurelee
2011年02月16日 11:25:56
9楼
一句话,尽量使得结构规则合理
回复

相关推荐

APP内打开