雨水管变形
wwcq
wwcq Lv.3
2005年03月28日 16:19:52
只看楼主

一14层的住宅楼,屋面雨水采用87型雨水斗,立管为UPVC塑料管,现在其中一根雨水管从7层至十三层均出现变形。请教这是啥原因?该如何解决?(厂家说是有负压,应设通气帽,我可闻所未闻)

一14层的住宅楼,屋面雨水采用87型雨水斗,立管为UPVC塑料管,现在其中一根雨水管从7层至十三层均出现变形。请教这是啥原因?该如何解决?(厂家说是有负压,应设通气帽,我可闻所未闻)
免费打赏
libinyong
2005年04月02日 16:20:48
12楼
如果每层都装了伸缩节,那肯定是管本身有质量问题,还有所谓的凹凸是管表面不平换是管弯了?如果是管弯,那就是施工不当引起的,比如管洞到墙边的距离与管支架到墙边的距离不一样,把管洞封堵后就会出现这样的问题
回复
ngoc2000
2005年04月06日 11:03:09
13楼
拍个照片看一下就可以了,一般这种情况个人认为是管材质量问题,安装问题比较小。
回复
wangganghand
2005年04月06日 13:04:33
14楼
负压结果,看雨水斗的布置是否平衡,管道采用upvc官道的质量可能有问题,不能承受压力.
回复
wp1201
2005年04月07日 14:24:18
15楼
这种高层里要在每6层装一个消能装置的,请问施工时装了吗??
回复
jue80
2005年04月11日 13:33:57
16楼
一14层的住宅楼,屋面雨水采用87型雨水斗,立管为UPVC塑料管,现在其中一根雨水管从7层至十三层均出现变形。请教这是啥原因?该如何解决?(厂家说是有负压,应设通气帽,我可闻所未闻)
质量问题
回复
小小法师
2005年04月11日 13:53:42
17楼
产品还未使用,哪来的负压呢?一定是产品的质量问题了。
回复
wangganghand
2005年04月11日 13:55:23
18楼
设计问题,可能是负压造成的。我在一个工程中见到过,雨水管材用镀锌钢管,就不会出现此现象。
回复
果汁
2005年04月12日 17:17:23
19楼
产品质量不好,施工操作不当!
回复
choine_braun
2005年04月12日 18:00:45
20楼
雨水管材用镀锌钢管
这个…………………………………………………………
回复
果汁
2005年04月13日 08:43:50
21楼
20楼,你转的我头晕¥#×※×◎#
回复

相关推荐