请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
12楼
甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体,略有酒精气味。分子量32.04,相对密度0.792(20/4℃),熔点-97.8℃,沸点64.5℃,闪点12.22℃
8.5.6 甲、乙、丙类液体储罐等泡沫灭火系统的设置场所应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183 等的有关规定。
回复
13楼
补充一下~我是做消防冷却·不是夏季冷却那个·
回复
14楼
12.1.5 油罐应设消防冷却水系统。消防冷却水系统的设置应符合下列规定。
1 单罐容量不小于5000m3或罐壁高度不小于17m的油罐,应设固定式消防冷却水系统。
2 单罐容量小于5000m3或罐壁高度小于17m的油罐,可设移动式消防冷却水系统或固定式水枪与移动式水枪相结合的消防冷却水系统。
回复
15楼
罐是很小,但现在要求设固定式消防冷却系统的。
回复
16楼
jjshui992:间距800一个,0.5的孔。以前的老办法了.你的这种方案,环管的半径一般是怎么确定的啊?
回复
17楼
回去告诉你
我查查图
回复
18楼
环管中心距离罐壁0.4米即可。这么小的罐,开孔间距一米足够了。建议做水幕喷头.若开孔可大点,0.8,因为以前实践0.5更爱堵。而采用水幕喷头好些,当然,要质量有保证的喷头,不然堵的更严重。
[
本帖最后由 jjshui992 于 2008-11-10 22:26 编辑 ]
回复
19楼
感谢兄长啊~这个罐在我这个工程中是最大的了·还有4个比这小的罐·我想知道你是怎么确定环管半径的~要不下次遇到了还是不能有依据啊~~
孔的半径取0.8的话~要控制流量要求的话~那孔就要将近2米一个了·这样开的孔会不会太散?不能够覆盖整个顶盖啊~
还有水幕喷头现考虑到容易堵,这个工程不采用~
回复
20楼
那就开小孔,呵呵,开孔便宜。半径是以前老同志确定的,具体我也忘记了。我们做的油罐无论大小,环管中距管壁都0.4。
流量依据看《石油库设计规范》
回复
21楼
呵呵~~~你可以用小孔流量公式去算要多大的孔和孔的个数~再去确定环管的半径~~~~弄完了~~:lol 以后有问题还请多多帮忙啊~我等会给传个东东上来~你可以看哈这样算有没有问题~~
回复