储罐的固定式冷却系统设计
liyonglin501x
2008年11月06日 17:18:12
只看楼主

请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:

请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
免费打赏
liyonglin501x
2008年11月11日 10:22:50
22楼
这是我的计算~~多指教·
回复
zhonghua668
2008年11月17日 19:39:37
23楼
靠 这么大个人了,连句话都说不清,什么叫环管半径,环管半径不就是罐的半径加环管距罐的距离吗,用水幕喷头,什么年代了,还用开孔。
回复
liyonglin501x
2008年11月18日 13:45:57
24楼
...多谢楼上,我有个问题想要说明一下,
你的环管就都比罐的半径大吗?我设计的是比罐小,而且环布置在罐顶上,这样能保证罐顶都能冷却到不是?
你能不能给我一个用水幕喷头设计的案例?
回复
tianliduan_2007
2009年05月04日 15:49:42
25楼
规范有规定,最小要距离罐壁700哦
回复
水无常形
2009年05月12日 10:13:26
26楼
哪本规范说要0.7m?明确一下呗。
回复
trioust
2009年05月13日 10:02:03
27楼
环管水平位置开4mm孔,间距3m,向上30度开5~6mm孔,间距100mm.即两排孔
回复
trioust
2009年05月13日 10:03:31
28楼
环管距储罐内壁250mm
回复
songyi138
2014年03月28日 11:18:44
29楼
liyonglin501x 发表于 2008-11-11 10:22 这是我的计算~~多指教·问下这个开孔的水雾锥半径什么的怎么计算
回复
wagps7890
2014年04月02日 16:23:35
30楼
那你就按要求在罐上设置固定喷淋管道,最好用喷嘴
回复

相关推荐

APP内打开