前室正压送风口常闭还是常开!?
yqding0328
yqding0328 Lv.2
2005年03月28日 16:59:23
来自于通风排烟
只看楼主

想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?《简明通风设计手册》是写着用常开式!技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。各位大虾怎么见解!?

想请教一下:前室或合用前室的送风口采用什么样的风口呢?
《简明通风设计手册》是写着用常开式!
技术措施则写着用常闭型! 我个人比较认同技术措施上的说法,这样才能够保证一层着火时,只开相邻上下两层的风口。
各位大虾怎么见解!?
免费打赏
yqding0328
2005年03月30日 23:41:43
12楼
感谢大家的发言,一下子学到了好多东西!
再问一下,常开的话,对前室送风量的计算上要不要比常闭的大!!???
回复
cnbbzz
2005年03月31日 07:40:25
13楼


不是大一点点,要大好多。
回复
nky6666
2005年03月31日 07:58:13
14楼
不是大一点点,要大好多。
没有大多少,一般应加大20%即可
回复
hhbox
2005年03月31日 08:25:50
15楼
有些做法最好与消防部门沟通后再应用设计中,各地消防部门的要求也会有所区别!

象常开的做法我们省很少见到,加压风机处是否要设止回装置.加压风机如果缺少维护,或信号点未及时反馈,风机未动作时,烟气是否容易通过常开风口的竖井蔓延到其它层.我们设计都是考虑理想的情况下,实际工程是一个长期使用维护的工程,相比之下哪个方案可靠性更高,还是值得比较的!
回复
zht2004
2005年03月31日 14:10:00
16楼
不过,偶觉得
一旦出了问题
设计得再好也作用不大
呵呵
回复
nky6666
2005年03月31日 18:02:19
17楼
常开的风口,风机要配止回阀,要不就成烟囱了。这种做法在北京是没有问题的,我们已经作过很多项目,在其他地区不好说,应与当地消防部门沟通
回复
jill8128
2005年03月31日 21:04:23
18楼
楼梯间宜每隔2-3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯应每层设一个常开式百叶送风口;
前室应每层设-个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;
谁能帮忙解释一下上面两点,谢谢!
回复
nky6666
2005年04月01日 08:31:50
19楼

防火门都有自闭功能
回复
sonylyj
2005年04月03日 14:47:56
20楼
《技术措施》:前室的加压送风口为常闭型时,应设置手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置联锁,手动开启装置宜设在距地面0.8至1.5m处或常闭加压风阀。
前室的加压送风口为常闭型时,加压送风量应计入火灾时不开门的楼层门缝的漏风量,可取总风量的10%至20%,并应在加压风机的压出管上设置止回阀。
回复
lifang12310
2005年04月06日 16:24:27
21楼
当然是常闭。发生火灾时由消防中心控制着火层及上下层打开。
回复

相关推荐

APP内打开