请教:发生火灾时,关于消防强切的问题,忘牛人解答
jovilau
jovilau Lv.2
2008年11月07日 11:56:37
只看楼主

关于消防时,是要强切掉所有非消防负荷呢,还是只强切掉发生火灾的防火分区的非消防负荷?如果一个规模较大的项目,其中一个防火分区着火,就切掉整个建筑的所有非消防符合,显然不是很合理。小弟困惑中,望牛人解答!谢谢!

关于消防时,是要强切掉所有非消防负荷呢,还是只强切掉发生火灾的防火分区的非消防负荷?如果一个规模较大的项目,其中一个防火分区着火,就切掉整个建筑的所有非消防符合,显然不是很合理。小弟困惑中,望牛人解答!谢谢!
免费打赏
jh8518
2008年11月07日 13:14:53
2楼
对于比较大的项目,我们一般是切除相关区域的非消防电源
回复
lggufei
2008年11月08日 17:17:57
3楼
我不是牛人,试着解答一下:
火灾自动报警系统设计规范6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

切断非消防电源是为了控制火灾进一步扩散。但同时如果切断范围过大,会引起不必要的恐慌。

对于“有关部位”条文解释:有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源。
回复
lingyan16
2008年11月08日 17:30:13
4楼
地下室污水泵是否设双电源


地下室污水泵是否由双电源供电?
解:
火灾时,喷淋头和消火栓喷水,楼内地下室会积水,需要启动污水泵排水,所以地下室污水泵是消防负荷,应采用双电源供电,而且污水泵的电控箱一般都是在污水泵旁挂墙安装,所以要求箱子要体积要小,箱内的双电源切换装置体积也要小,否则,整个箱体的体积就没办法做小,此外,由于地下室污水泵数量很多,如果都采用PC级和CB级的双电源切换装置,不仅体积大,而且价格很高,整个建筑的造价增加很多,所以,在污水泵控制箱内的双电源切换装置应采用体积小,价格低的双电源切换装置。
用接触器做污水泵控制箱中的双电源切换装置是一种非常理想的选择,接触器是一种使用历史很长、非常可靠的控制电器,接触器主要应用在电动机的频繁启、停控制,当然也可以应用在消防负荷的双电源配电上,接触器的机械结构简单而且具有很长的电气寿命,接触器普遍具有50万~100万次的电气寿命,最主要的一个特点是:100A以下的接触器的体积较小,多数具有导轨安装的方式,而且这种采用接触器做切换元件的双电源价格很低,所以采用接触器作为污水泵控制箱中的双电源切换装置,是一种非常理想的选择。
采用接触器作为应急照明配电箱中的双电源切换装置,并非是让大家采用早期的那种用中间继电器和接触器搭接一个线路来实现双电源切换的方案,这种双电源切换方式,只能称的上是一种简易的双电源切换方案,使用中表现出来有很多的问题,最大的一个缺点是电源检测不全面,因为中间继电器线圈只有两个接线端,不管如何接线,只能检测一或两相上是否失电,第三根相线上的电压无论如何都是检测不到的,如果常用电源的这个没接中间继电器的相线出现了断线,三相电源里只有两相有电,是一种严重的电源故障,用继电器搭接控制线路的双电源切换方案不能在常用电源出现这种故障的时候切换到备用电源上去;此外,如果电压过分的偏高,用继电器控制线路来实现的双电源切换方式也不能切换,而这种故障是有可能发生,比如如果工作零线断了,而负荷又不平衡,就有可能出线某相电压特别偏高,同时某相电压又偏低的情况,这种电源故障会造成大量的用电设备损坏,而出现这种电源故障时,中间继电器是不会动作的,接触器也不会自动切换到备用电源上。这种简易的双电源切换方式在多种电源故障的情况都不能切换,只是在特定的电源故障情况(常用电源三相同时断电,或接中间继电器的相线断电)下才能切换,所以这种双电源切换的方式是不可靠的。在2002年10月国家推出了ATSE的国家标准《GB/T14048.11-2002》中,明确说明ATSE必须在常用电源的任意一相电压异常时切换到备用电源上去,所以用中间继电器和接触器搭接的双电源切换方案,是不满足双电源切换的国家标准中的要求的。
采用QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器所组成CC级双电源自动切换装置,应用在污水泵控制箱中,可以可靠的实现污水泵控制箱中双路进线电源自动切换的功能,而且可以充分的发挥接触器体积小、寿命长的优点,适合在污水泵控制箱中使用,而且由QTS1新型双电源控制器和两个通用的接触器所组成CC级双电源自动切换装置经国家质检部门依据国标《GB/T14048.11-2002》检验合格,是符合国家标准的合格产品,克服了早期用中间继电器和接触器搭接一个线路的双电源切换方案不符合国标的缺点。
设计中选型方法:
这种双电源自动切换方案是由一台QTS1双电源自动切换控制器和两个通用的接触器组成,接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器,设计师可以根据需要任意选择,控制器型号全部QTS1-K-A1.5表示即可,其中QTS1-K是型号不用动,A表示自投自复型(一般都是采用此型),1.5表示的是从常用电源切换到备用电源的切换延时时间是1.5秒,设计师可以根据上下级ATSE动作时间上配合的需要而调整,1.5秒可以适用多数配电系统中,一般情况下不需要调整。
。。。。。。。
详情请登陆 WWW.SZQDT.COM查询
回复
lingyan16
2009年03月31日 12:32:31
5楼
这种双电源自动切换方案是由一台QTS1双电源自动切换控制器和两个通用的接触器组成,接触器可以采用国内外厂家生产的各种规格的接触器,设计师可以根据需要任意选择,
回复
thddf
2010年05月13日 11:46:16
6楼
意见有点乱啊
回复
hnjzsd0016
2011年11月24日 12:07:38
7楼

这样的话那变压器负荷岂不是增加很大?就以30层住宅为例,通常如果在总配电箱处强切的话,消防负荷一般都小于强切的非消防电负荷,这样消防负荷可以不计,但如果按分层强切,那么是火灾时只强切起火层及其上下相邻层共三层,那么火灾时未强切的非火灾负荷会大于消防负荷,就得以民规3.5.3条“当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算”那就是消防计算负荷+共27层(除强切的三层外)住宅的计算负荷。那变压器容量增加的就不是一点点了。
回复
casy91
2011年11月24日 13:17:31
8楼
回复
sydl18
2011年11月24日 16:00:05
9楼
一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源
回复