安规中:2.1.9运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4.2.2 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。 问题是:在倒闸操作中,当主变(220kv)停电时,其中性点刀闸是否拉开?如果拉开,是否需要装地线?装设地线和投入接地刀闸有区别么?
你说的是单侧停役吗?单侧停役必须投入中性点隔离开关
回复
3楼
三侧都停。是否拉开中性点刀闸。
2.1.9运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。
他说是“运行中”的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。
回复
4楼
高压设备在检修状态,都必须接地(包括合上接地刀闸和挂临时接地线),主变在出线上挂上接地线后,同一组的中性点一般不能拉开接地刀闸。
回复
5楼
接地刀闸拉不拉,要看调度的命令。合地刀和挂地线是一样的。
回复
6楼
我们这里中性点随着开关走,开关断开,中性点随之断开;楼上说的也有道理,不知道你们那里怎么处理的。
回复
7楼
支持一下,谢谢楼主了。
回复
8楼
国家电网公司设备状态检修规章制度和技术标准汇编
回复
9楼
4楼说的有道理,如果主变要转为检修状态则地刀要投入,并且验电后两侧挂地线.若转为备用则一般不投地刀.