总的进线开关是3P的,后面的小开关都是1P的,还要考虑三相平衡,我的问题就是,前面的进线开关的大小怎么算(后面的1P开关怎么转化为3P开关)
总的进线开关是3P的,后面的小开关都是1P的,还要考虑三相平衡,
我的问题就是,前面的进线开关的大小怎么算(后面的1P开关怎么转化为3P开关)
2楼
谢谢各位大侠,希望能尽快帮着回答一下!!先谢谢啦!:)
回复
3楼
所有相相加,按照最大一相的3倍算。
回复
4楼
看看设计手册负荷计算部分
回复
5楼
1,你的图太小,看不清楚
2,后面的1P开关怎么转化为3P开关----没明白你的意思
回复
6楼
准确的说是:每一种相负荷相加,按照最大......
回复
7楼
正确,就是把A相的所有负荷全加起来,BC同样,之后在ABC三相负荷中选个最大的一相乘以3就是三相负荷了
回复
8楼
:call: :call:
回复
9楼
我的意思是说我后面的都是1P开关,前面的总的3P开关怎么选!
如果把所有A相单相的负载相加,B、C同理取最大,然后取3倍的话,会不会存在3相不平衡的问题!
回复
10楼
你说的设计手册是哪一本??说个全称吧!
回复
11楼
即使是在不平衡,他不会超过单相中最大的一相呀,所以叫你选最大的一相乘以3
不平衡是不可避免的,你只有在配电时尽量配的平衡一点,这样有利于减少N线电流
[
本帖最后由 qlj25143 于 2008-11-12 15:51 编辑 ]
回复