长距离电缆直埋问题
hebei-man
hebei-man Lv.2
2008年11月10日 09:11:39
只看楼主

现在正做一个项目 42km的电缆直埋项目,最大负荷 2*4000kva 的变压器 ,选yjlv22 -150*3 的电缆 以前没做过 不知道该出些什么图,还有就是太长好像还得算电缆充电电流 也不知道真么算,还有听说由于充电电流太大可能还得在中间加什么设备,以限制充电电流。

现在正做一个项目 42km的电缆直埋项目,最大负荷 2*4000kva 的变压器 ,选yjlv22 -150*3 的电缆 以前没做过 不知道该出些什么图,
还有就是太长好像还得算电缆充电电流 也不知道真么算,还有听说由于充电电流太大可能还得在中间加什么设备,以限制充电电流。
免费打赏
cofferyang
2008年11月12日 20:53:41
2楼
开玩笑。:Q 42千米的电缆用150的。什么电压等级的?输电距离到42千米?
回复
lingxuct
2008年11月13日 06:26:12
3楼
有钱?架空线不行?是过海电缆?
回复
lhdlgmz
2008年11月13日 20:36:07
4楼
42km的电缆用交流供电可能不行吧??!!!充电电流太大可能还得在中间加补偿装置。

[ 本帖最后由 lhdlgmz 于 2008-11-13 20:52 编辑 ]
回复
dljeth
2008年11月14日 23:31:53
5楼
大哥,你这么做还不如两端加整流和逆变装置改直流输电算了。起码还现实些。
回复
cofferyang
2008年11月16日 10:30:02
6楼
请注意电缆型号:yjlv22 -150*3。估计会是什么电压等级?42千米行吗?过海电缆?架空?烧钱倒在其次,关键是技术上是否可能。
回复
ym810
2008年11月17日 12:53:20
7楼
没有啥详细的资料咋判断呀?
:'(
:'(
回复
swkxn
2008年11月18日 00:33:37
8楼
是啊,牛逼啊。。。。。。。
回复
cdgjd
2008年11月19日 09:38:24
9楼
看楼主的描叙感觉电压应该是35kV的电压等级
回复
zcliang_007
2008年11月25日 18:11:29
10楼
学习一下啊,谢谢了。
回复
zlx12345
2008年12月13日 11:14:19
11楼
看楼主的描叙感觉电压应该是35kV的电压等级
回复