1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗
lg61373758
lg61373758 Lv.2
2008年11月10日 15:25:36
来自于变压器
只看楼主

1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗?如果不上高压柜的话变压器应该做哪些必要保护,95%以上负荷是400V电动机

1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗?如果不上高压柜的话变压器应该做哪些必要保护,95%以上负荷是400V电动机
免费打赏
pgycxd
2008年11月11日 09:27:55
2楼
本人觉得一定要上高压柜
回复
ximon521
2008年11月11日 09:49:23
3楼
装负荷开关,然后。。。。不知道了
回复
xuan2281
2008年11月11日 16:59:24
4楼
1600kVA的变压器基本只能用断路器保护了。。。。。负荷开关+熔丝的转移电流过不了。
定时限的过流、速断、零序

[ 本帖最后由 xuan2281 于 2008-11-11 17:00 编辑 ]
回复
cofferyang
2008年11月12日 20:40:45
5楼
是一定要用高压柜滴!
回复
f117a3000
2008年11月16日 22:29:26
6楼
kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1V
回复
jjxing
2010年09月20日 11:02:45
7楼
一定要用高压柜保护的,最好上用断路器柜保护