1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗?如果不上高压柜的话变压器应该做哪些必要保护,95%以上负荷是400V电动机
1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗?如果不上高压柜的话变压器应该做哪些必要保护,95%以上负荷是400V电动机
2楼
本人觉得一定要上高压柜
回复
3楼
装负荷开关,然后。。。。不知道了
回复
4楼
1600kVA的变压器基本只能用断路器保护了。。。。。负荷开关+熔丝的转移电流过不了。
定时限的过流、速断、零序
[
本帖最后由 xuan2281 于 2008-11-11 17:00 编辑 ]
回复
5楼
是一定要用高压柜滴!
回复
6楼
kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1kyn+VS1V
回复
7楼
一定要用高压柜保护的,最好上用断路器柜保护