1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗
lg61373758
lg61373758 Lv.2
2008年11月10日 15:43:07
来自于变压器
只看楼主

1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗,应该做哪些必要的保护

1600KVA干式变压器距开闭所3600米,可不做高压柜吗,应该做哪些必要的保护
免费打赏
忙里
2008年11月11日 15:12:56
2楼
做一个真空环网柜在变压器边上应该没问题
回复
信马由缰
2008年11月12日 08:24:53
3楼
不可以的!距离太远了!
回复
tcchezhong
2008年11月12日 09:54:56
4楼
3.6公里,不做控制和保护?!
还是花点小钱,买个大保险吧!
回复
wutaixiong
2008年11月12日 18:03:28
5楼
一般来说,即使你和供电关系再好,或者说你自己的公司内部项目,这样长的距离,不加点设备不可能的,至少你得加一个负荷开关!否则危险太大!