如何实现变电所配电系统的控制?
城市边缘
2005年03月29日 16:53:26
只看楼主

一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?

2005年03月30日 12:43:01
12楼


我觉得在大型商业建筑之类的,就有这个问题,其照明一般属于三级负荷,但是断电引起甲方造成的经济损失更大,我觉得还是两路都能带100%负荷比较好!!有时甲方也会有要求!
回复
hys_nc
2005年03月30日 12:58:10
13楼
高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。

我觉得动作顺序是不是这样的??
一路10KV失电----高压部分失电的变压器其低压出线断路器失压跳闸断开----低压母联自动投入
--------切去一些三级负荷(如果有必要),这是已经可以保持对一二级的两路供电了!
--------手动合上高压联络开关,使变压器工作-----断开低压母联,合上变压器低压出线断路器-----动作结束!!

觉得如果要切除三级负荷的话,是不是高压联络是多余的???
回复
城市边缘
2005年03月30日 14:42:13
14楼

同感
回复
城市边缘
2005年03月30日 14:45:31
15楼

翻阅了几本图集,多为北京大院出的,都是按100%选择两路高压进线。
回复
nlb
2005年03月30日 18:51:40
16楼
我对控制方面了解不深,只是觉得手动切换高压母线的做法有点麻烦,你所说的第二个方案和我昨天想的有点相似,但是没有接触过,是不是这样的过程:低压母线联络的信号取自低压母线主进开关和高压主进开关,当高压没失电,低压失电时,低压自动联络;当高压失电的时候,高压自动联络,低压不联络。不知道这样的分析是否正确?另外,请教一下,象这样的变电所,如果做高压自动切换是否会大大提高造价?这样做法是否常见?
同意你的分析。
做高压自动切换不会大大提高造价的,断路器原来就有,加一套BZT而已。
而且可以用一套BZT控制高、低压,由它来判断是投高压还是低压。
回复
大鼻山
2005年03月30日 19:04:52
17楼
以高压自投,而低压手投居多
回复
ccchhh
2005年03月30日 20:22:47
18楼
楼主有三点说的不够清楚:1。高压一路失电和低压故障混在一起,这是不正常现象,不能用正常逻辑去分析了,否则说不通。2。高压一路能带100%负荷,为什么不用高压母联自投。3。设置低压母联自投,为什么要防止单台变压器过载。如果单台变压器不能带全部负载,就不能设低压母联自投。
这10KV双回进线,单母分段,各带一台变压器,低压又是单母分段,母联又分别自投。这是典型的内桥式一次方案。母联BZT自投应该是这样设置:10KV母联应在0.3秒自投(进线0秒跳),低压进线在0.5秒跳,低压母联在进线跳时0秒自投。也就是说,先高压母联自投,高压自投不成功时,低压再自投。
回复
ccchhh
2005年03月30日 20:25:36
19楼
跳高压进线只有在出线断路器拒动时才会发生(高压母线故障的可能极少),低压故障也一样,线路故障应跳出线断路器,不应跳低压进线开关。
回复
城市边缘
2005年03月31日 08:59:15
20楼

谢谢兄台的分析,收获不少,但是有一点不同意,“如果单台变压器不能带全部负载,就不能设低压母联自投”这是低压系统最常见的作法,两台变压器联络,每台变压器都是按大于所有一二级负荷来选择,而不是按全部负荷,所以低压母联的之前必须断掉三级负荷。
回复
城市边缘
2005年03月31日 09:03:57
21楼
按上面几位的说法,“高压手动,低压自动”的做法到不是常见(或者说不太妥当的)做法了,但是我所翻阅的图集,包括标准院和中国建筑设计研究院出的,都是这样的做法。我现在有点晕了。