如何实现变电所配电系统的控制?
城市边缘
2005年03月29日 16:53:26
只看楼主

一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?

2005年03月31日 09:19:30
22楼
BZT是什么装置
回复
nlb
2005年03月31日 18:27:46
23楼

备用电源自动投入装置。
回复
大鼻山
2005年03月31日 19:08:06
24楼

请看低压自投的控制过程:

为了满足低压自投,三级负荷一般都设失压脱扣;然后又因为一、二级实际负荷在非火灾时,功率又是微乎其微的,普通工作还得继续,——所以,再需要人为去合上那些刚刚切除的三级负荷;但火灾此时万一真的来了,又再分离脱扣这些刚刚合上的三级负荷。~~~

总上所述,低压自投时,三级负荷开关一般要同时设置失压和分离2种脱扣器。烦琐吧
回复
nachuan_z
2005年04月01日 13:01:56
25楼
同意14楼的
回复
ccchhh
2005年04月01日 13:43:57
26楼
权威机构与非权威的,在技术上应是平等的。根据现场实际需要做吧,有好的条件不用,不是可惜?
回复
bjkg11@co163
2007年08月20日 21:44:55
27楼
既然两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。好么将高压装设BZT很合适啊!低压的自动装置可以改成手动;这样也就不用考虑负荷问题啦!我单位就是这样的!