我接了一个工程,2600平米的地下车库,以前都是按消防局出的消防技术措施书上的每平米60立方米烟量计算排烟量,两个排烟分区按大的分区面积乘120计算,与消防建审相安无事.可如今图审提出应按6次换气次数计算排烟量,可查了汽车库防火规范怎麽也找不到两个防烟分区排烟量如何计算,请兄弟们指教一下,万分感谢
我接了一个工程,2600平米的地下车库,以前都是按消防局出的消防技术措施书上的每平米60立方米烟量计算排烟量,两个排烟分区按大的分区面积乘120计算,与消防建审相安无事.可如今图审提出应按6次换气次数计算排烟量,可查了汽车库防火规范怎麽也找不到两个防烟分区排烟量如何计算,请兄弟们指教一下,万分感谢
2楼
地下车库建议一个防烟分区做一个排烟系统
不建议多个合用
如果实在必须合用
并且本地消防部门没有意见的话
可按最大一个防烟分区的面积取12次换气次数
(没有规范依据,仅供参考)
回复
3楼
这正是我想问的,请问有实际案例吗,你那的消防审查没问题吗?汽车库防火规范在这缺了点,我国规范的通病,你弄不明白的他不解释,你明白的他一个劲的解释
:@
回复
4楼
按最大一个防烟分区12次,这样只能说不是错的,算出来只会大不会小。
只要保证防烟分区6次的换气次数就可以了,因为这是车库排烟的原理,两个防烟分区同样如此
回复
5楼
一般一个防烟分区一个系统,实在不行也可以一个防火分区里的两个防烟分区合用排烟风机。但是风机风量比较大,规范的本意是一个防烟分区一个系统(见车库防火规范的条文说明)
回复
6楼
一般按防烟分区的个数设排烟系统,补风系统系统个数可与排烟系统同。
我个人也有一些想法,不知道对不对,请大家评定。
1。如果一套排烟系统负担二个防烟分区,排烟风机风量可按最大分区的换气次数6次/h计。
每个防烟分区的排烟口应尽量与挡烟垂壁相隔远一些。
2。同一个防火分区的二个防烟分区,是否可设一套补风系统。
回复
7楼
新手受教。
回复