本工程建筑内的给水,热水及排水管道工程。二. 设计范围1.生活给水系统:1).本项目给水由市政管网直接供给,市政水压不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下给式,分至各个房间的井道向下供水。 2.生活热水系统:1).本工程最高日热水(60°C)用水量为30m /d,最大小时用水量10.6m /h2).系统热水由热水锅炉提供.高温热水85°,低温回水70°。3).热水系统采用全日制机械循环,设备房半容积式换热器和两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启.闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为55°C.热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪.4).本热水系统按同程式回水系统设计。供回水均位于原锅炉房。5).热水回水管从各个供水末端分别接出,合并后接至热水循环泵。

本工程建筑内的给水,热水及排水管道工程。
二. 设计范围
1.生活给水系统:
1).本项目给水由市政管网直接供给,市政水压不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下给式,分至各个房间的井道向下供水。
2.生活热水系统:
1).本工程最高日热水(60°C)用水量为30m /d,最大小时用水量10.6m /h2).系统热水由热水锅炉提供.高温热水85°,低温回水70°。3).热水系统采用全日制机械循环,设备房半容积式换热器和两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启.闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50°C,停泵温度为55°C.热水箱的冷水进水管上装设电子水处理仪.4).本热水系统按同程式回水系统设计。供回水均位于原锅炉房。5).热水回水管从各个供水末端分别接出,合并后接至热水循环泵。
3.生活污水系统:
1).本工程污,废水分流制.污废水重力自流排入室外污水管.
2).厨房废水经隔油池处理后排入小区污水管网.隔油池有效容积0.68m
3).卫生间均设器具通气管与通气干管汇和,伸出屋面.
4).本图污水及废水均从管道井至底层,再牌至室外污水井及废水井。5).所有地漏采用不锈钢防臭地漏。