第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法
有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?
2楼
没有人答复啊。。。说说工作饿
回复
3楼
没时间看
回复
4楼
说说不一样的地方 没看出来
回复
5楼
你把你要问的问题直接写出来。
谁还有时间先去看书,再比较呀
回复
6楼
学习了 长知识了!
回复
7楼
说说不一样的地方 没看出来
回复
8楼
听听楼主的意见呀
回复
9楼
我都是用数据手册3-9那个表格计算,很方便,没有矛盾的地方
回复
10楼
楼主是不是指第六章电机启动时的电压下降与第九章电压损失计算,若是,这两个计算结果是不一样的。
第六章算的是电机启动时电压下降值(或百分数),第九章算的是正常运行时的电压下降值(或百分数),是两个概念。
回复