我们单位买了一批GGD的低压开关柜,母线来的时候,安装单位的人说没有刷漆,想问是不是非要刷漆才行?能不能详细的介绍一下,谢谢!
我们单位买了一批GGD的低压开关柜,母线来的时候,安装单位的人说没有刷漆,想问是不是非要刷漆才行?能不能详细的介绍一下,谢谢!
12楼
要刷漆,主要是为防氧化,我们四川这边基本都是喷黑漆。
回复
13楼
应该厂家做,刷漆或热缩管都行,应标明相序
回复
14楼
母线刷漆我想有两个作用
1)起绝缘作用,在保证母线的相间距离前提下,在刷上一层绝缘漆或套上热缩管会更好的保证绝缘距离的安全性。
2)像四楼说的是为了区分相色,按电气规范要求是:
A相 涂黄色 B相涂绿色,C相涂红色,
相序排列为
A 相 B 相 C相
上 中 下,
左 中 右
后 中 前
回复
15楼
铜排镀锡贴色标就可以了,但铝排要刷漆,主要是为防氧化,喷黑漆。
回复
16楼
水平母线一般都不刷漆,一般都是电镀或者套热缩管,其主要目的是防氧化。如果厂家送来的母线已具备防氧化的功能,就没有必要非得刷漆了。
回复
17楼
母线电镀就可以了,我想LZ的问题主要是想知道这个活应该是谁来做。
这活应该是电箱厂家来做。母排出厂就要做好
回复
18楼
同感,成套公司的偷工减料,安装单位干嘛买单
回复
19楼
刷漆还能增加热辐射。
回复
20楼
当然由成套来做了,镀锡是一定的,是否套热缩管,则是制作前双方定的。
回复
21楼
热缩管、贴标这个活因该由生产厂家.:) :)
回复