请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大互感器
sensenmama
sensenmama Lv.2
2008年11月11日 20:41:08
来自于变压器
只看楼主

我单位新增一400KVA变压器,高压6KV,低压400V,采用高压电表计量,供电电脑远程抄表,现高压互感器倍率是480倍,因运行半年来我们考核此变压器计量回收率只能达到40%~50%左右,造成我单位电量严重亏损,低压用户没有漏计量现象,现怀疑高压计量有问题,请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大倍率互感器????变压器运行以来最高电量为四万多度,一般为两万多度,现测低压电流三相分别为25A.35A.90A。

我单位新增一400KVA变压器,高压6KV,低压400V,采用高压电表计量,供电电脑远程抄表,现高压互感器倍率是480倍,因运行半年来我们考核此变压器计量回收率只能达到40%~50%左右,造成我单位电量严重亏损,低压用户没有漏计量现象,现怀疑高压计量有问题,请问400KVA变压器6KV高压电表应配多大倍率互感器????变压器运行以来最高电量为四万多度,一般为两万多度,现测低压电流三相分别为25A.35A.90A。
免费打赏
sensenmama
2008年11月11日 20:50:02
2楼
刚才在网上查到说使电表走快将线在互感器中多绕一圈就行了,平常很少接触高压,请问供电公司会这样干吗?可以这样做吗?
回复
lingxuct
2008年11月12日 07:15:17
3楼
楼上是没有见过6KV的电流互感器,“在互感器中多绕一圈”神仙也难做。
“高压互感器倍率是480倍”,6000/100=60,480/60=8,8X5=40A
会不会搞错,电流互感器没有40/5的吧?
回复
sensenmama
2008年11月12日 21:05:01
4楼
我在另一个计量论坛也提出相同的问题,版主回答我“400KVA变压器6KV高压电表应配40/5A的互感器”看样子应该有40/5的电流互感器,我单位是高压计量。谢谢!你的公式让我明白为什么是480倍了。电压倍率60,电流倍率8,所以......