一住宅工程100米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程130米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为16公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为16公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为14公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评,难道是本人错了
一住宅工程
100
米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程
130
米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为
16
公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为
16
公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为
14
公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评,难道是本人错了
12楼
1、消火栓系统泄压阀按国际标准
2、不应小于设计工作压力+0.1mpa,
3、工作压力=水泵的搅动压力(栓规、NFPA?)+水泵的吸口
4、但我国工作压力的计算=工况压力比人家低0.2MPA~
规范、标准不配套
回复
13楼
我国工作压力的计算=工况压力比人家低0.2MPA~
1、消火栓系统泄压阀按国际标准
2、不应小于设计工作压力+0.1mpa,
3、工作压力=水泵的搅动压力(栓规、NFPA?)+水泵的吸口
4、但我国工作压力的计算=工况压力比人家低0.2MPA~
规范、标准不配套
回复
14楼
支持8楼,回答符合楼主的原意.
回复
15楼
学习了!谢谢各位精彩的回复!!:handshake
回复
16楼
1、如果1.4MPa就泄水,按照管理规定定期检测会浪费水,这不重要
2、设计按1.6MPa,现场按1.4MPa,2h存水还能满足延时吗?
头疼了
[
本帖最后由 lxtx002 于 2008-11-23 20:46 编辑 ]
回复
17楼
14公斤压力下,消防泵的水量是多少?......................会吓一跳!
如回收--就无所谓了
回答对错前,得请楼主查一下所选泵的工况线,说下以下数据
1、泵的搅动压力多少
2、最大Q=?及对应的压力
3、工况压力、对应的Q
4、你要求的试验压力是多少
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2008-11-27 15:12 编辑 ]
回复
18楼
:lol :lol :lol :lol 恩,这个问题似乎值得讨论。
还是现场做个试验吧。
回复
19楼
给个终结答案吧。。+0.1mpa就可以了。。。。泄压阀出水管接消防水池。over
回复
20楼
楼上是唯一答案?那楼主就得砸池了?
楼主正确!
回复
21楼
1、泄压阀与安全阀的区别是什么,资料上只是安全阀
2、将泄压口用管道接回泵的吸水管上如何?
回复