现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑
现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室
外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.
[
本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
42楼
只要采用压力控制开关,调控风机即可达到!!!!!很简单的一个问题!!!!像移动机站的空调是三洋的,就是在排气管上设置压缩开关控制风机的启停,即可调节冷凝压力.
回复
43楼
风冷的话,可以考虑在室外环境低温的时候调节室外风扇的转速。
我们公司的空调机组能保证室外零下18度的时候开启制冷功能。原理是这样的:有一个温度开关放置在室外盘管上的,当室外盘管温度低于设定温度时,室外风机停转。其实这样还不是最好的方法,好方法应该是室外风机转速应于室外盘管压力有关系。
有这方面机组需求的话,大家可以相互交流一下,我是在一个国外厂家的代表处做技术的,qq:9723423
[
本帖最后由 dellvsibm 于 2008-12-11 09:22 编辑 ]
回复
44楼
具体说说你这个,那不就是专门用于机房的空调吗
回复
45楼
你说的是清华的石老师吧?那个产品已经有关部门通过检测了,我们公司负责生产销售,正开拓市场呢。
回复
46楼
那个东西不是机房空调那么简单!冬天制冷是充分利用室外冷源的,称“热管”式,照普通机房空调节能50%以上!
回复
47楼
一、蒸发温度是多少?看你的 描述应该是空气调节所用对否?
二、倘若确实只需要7度水,那么要核实一下冷凝器的冷凝温度了。各种可能情况都核实一下。总不 应该冷凝温度低于蒸发温度吧?
三、冷凝或者冷却回路做好合理控制通常能够解决。只是不 清楚你的总负荷是大还是小。
四、这种情况很常见。
回复
48楼
室内温度控制有精度要求,市场有成型产品利用室外冷源吗?
还是得用机房空调吧
回复
49楼
室外已经-20摄氏度了。要利用自然冷源。如果系统采用风系统,直接引入室外冷风;如果系统是水系统,采用冷却塔直接供冷,但要注意冷却塔防冻和水质处理。
回复
50楼
外零下20度的时候我还要继续制冷
----------------想知道你是给哪种工况使用的?
-----------我单位原来按照设计要求有次要求(冬季的时候还要继续制冷)
----------办法:选用直燃机,把冷却水管道设计成闭路环状循环系统,给冷却水塔通入热水,防止结冰
-----------但是没有用过,在西北地区,冬季室外最低温度可以到-10度,需要制冷,最简单的办
法是:直接把室外空气冷量送入室内,
------------------外零下20度的时候要继续制冷,你要求的温度是多少?是-10度、-15度、-20
度?
----------------------还是更低?-10度、-15度、-20度,可以把室外冷量送进室内就行了,没必要在想其他,冷凝器直接用空气
-----------------如果更低的温度,
-------------------:用工业制冷
回复
51楼
一般采用风冷冷水机组就可以满足,但是在订货是要说明机组的运行工况,生产厂商要根据这个工况进行一些改造,主要是防止冷凝压力过低,烧压机。一般式控制风扇运行,增加风扇变频,制冷剂增加旁通等,不算很复杂。如果采用水冷冷水机组就简单了,夏季用制冷机供冷,冬季可以采用冷却塔供冷,当然也可以采用冷水机组供冷,这时设计要注意设置冷却水池,冷却水供回水管增加旁通,一部分或全部的水不上塔,有必要时增加电伴热,否则机器开不起来。
回复