现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑
现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室
外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.
[
本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
52楼
情况具体说一下啊:lol
回复
53楼
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.
回复
54楼
我们现在也有一台机组冬季供冷,我们是把冷却水管路在冷却塔前短接,利用水路电动阀控制过塔水量,这样可以将水温控制到我们需要水温。不过我们只是外温度不过零下几度。
回复
55楼
"条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,."
不能固定思维。湿度有要求就不能用新风么???即使余湿量不大甚至无,总也还有别的办法嘛。把工程详细情况列出来,工艺要求列出来。不管用什么系统,避免干燥的手段都是需要的。不列出工艺要求,泛泛而谈,有点累。
回复
56楼
问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
楼主:你是不是弄错了。零下20度那不是成了冷库。
回复
57楼
:) :lol :lol
回复
58楼
室外温度20度,用个板换不就代替了冷水机组么!
回复
59楼
貌似专做机房精密空调的都可以
回复
60楼
同意,这就是典型的机房精密空调,爱默生、海洛斯的解决这些问题都没问题
回复
61楼
通常的机房空调就能满足要求。为了运行稳定,请选用装有冷凝压力变送器,变频控制冷凝风机的,就可以保障低至-30C使用。
回复