在室外零下20度的时候我。。。。。还要制冷。。。
akwang
akwang Lv.2
2008年11月12日 13:53:36
来自于中央空调
只看楼主

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑

现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室 外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.

[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
免费打赏
hrbzhd
2008年12月29日 10:39:12
62楼
我今年刚做完一个电力生产办公楼,要求在冬季室外零下45度条件下使用空调降温,室内温度保证恒温+-1度。采用的是专用机房恒温恒湿机组,并能够在超低温情况下启动。一般厂家都办不到,最后用的是进口机组,有加力图CANATAL、艾默森Emerson,国产的有广东吉荣的可以试试
回复
hrbzhd
2008年12月29日 10:43:19
63楼
风冷对机房恒温恒湿的要求不好控制
回复
lifeng1hao
2008年12月29日 10:46:31
64楼
零下还要制冷以前好像听说过,那是因为建筑物内部不靠近外维护结构的地方可能局部地方的室内温度过高要求制冷!
设计上应当属于双管制!
回复
boayin2004
2008年12月30日 15:10:04
65楼
用一个空气与空气的换热器吧,要不然能源来浪费了,室外新风与室内空气进想行热传递,不要引进新风不就不会对室内的温度和湿度造成影响?
回复
wqc66
2008年12月30日 16:29:51
66楼
这个问题应该比较好解决;从楼主的要求,可能是室内发热量很大,属于净化空调内的,可以采取风冷热泵,精度要求高就是温湿度变化小,这是控制系统要求高,传感器用进口的就可以解决,执行器可以采用不怕干扰的气动控制,只要他愿意出那份钱,如果又想好又想马儿不吃草,那就比较难,只有用国产高精度的传感器,且还要注意传感器的位置也比较重要。还有如果不用风冷热泵就可以采用冷盐水类换热设备,把室内热两传递到室----相当于室内加热室外冷却等。
回复
lmg-136
2008年12月31日 10:54:25
67楼
见识见识下……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:lol
回复
georgekarl
2009年01月01日 21:13:53
68楼
:handshake
回复
ziranfeng_lq
2009年01月02日 01:23:39
69楼
关键看室内的冷负荷,可以采用相应的冷却方式,如引入室外冷空气,或者采用水源或者地源热泵,或者采用风冷冷冷水机组(控制冷凝压力,冷凝压力不能太低)
回复
ya200533
2009年01月06日 11:29:10
70楼
奇怪啊,用常规的风冷热泵不行吗?室外温度低,怕什么,又是让制冷不是制热,难到怕冷煤管冷结,我要查查看!另外用全热交换器不是挺好的吗?
发帖的人要么是甲方要么是生产厂家吧,抛给大家的东西都藏头漏尾、欲说还休的,呵呵!
回复
laotesijidian
2009年01月08日 01:00:54
71楼
采用劳特斯水水式水源热泵
回复

相关推荐

APP内打开