现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、 问题是在室外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列? 其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊? 我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.[ 本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑
现在我遇到一个问题请各位高手指点下。、
问题是在室
外零下20度的时候我还要继续制冷设计的时候应该注意什么列?
其实好像在理论上可以,但是现在要设备选型啊!!这个时候对设备的要求是什么啊?
我也很想知道如果要中央空调零下20度的时候制冷那样怎么样去做??
条件是这样的 全年制冷全天开机,地点在内蒙,空调用在机房.对湿度有要求不能引进新风,.
[
本帖最后由 akwang 于 2008-12-16 18:36 编辑 ]
72楼
看到这个贴就头大,什么参数都没有,还被顶到暖同主页上。
一般主机设备都有热保护,从某种程度上讲需厂家非标制造。
鉴定完毕!
回复
73楼
制冷教材上面介绍过,冷凝器温度过低的话,冷凝压力降低,蒸发压力降低供液能力下降,······,最后可能导致不能制冷。
回复
74楼
做个记号,看看是怎么解决的
回复
75楼
这个问题很简单,关键是你所需的冷冻水的水温,除湿机组的水温一般是常温冷冻水就可以了,你提的问题不全面,我需要知道项目是什么项目,要求的温度和湿度的参数。冷冻机组的选型等要求,我才能帮你解决。
回复
76楼
室内温度要求是多少?如果室内温度是控制在舒适空调温度,哪么制冷问题很好解决。
回复
77楼
kanb udong
回复
78楼
建议楼主看看51楼的回复,我也曾有过这样的问题,51楼的是正解
回复
79楼
我觉得楼主的意思就是恒温恒湿机组,要求在零下20度运行,这个时候冷凝压力太低,容易造成蒸发器低压,以前好像有帖子提到过这个事,在零下20度的时候,即便冷凝风机停止,冷凝压力也会很低,开不了机,尤其是有时候有自然风(内蒙的风很大的),我觉得最简单的解决方法就是冷凝器做保温,反正一年就做一次,也不算麻烦
回复
80楼
这个问题有点像个伪命题,机房基本上没有什么湿负荷,室外环境温度很低,机组在这时候基本上都是开制热和加湿,不需要开制冷降温或者除湿,我感觉制冷系统基本上不会启动,也就是楼主说的这种情况基本上不会发生,对工程了解还少,只是感觉而已,请有经验的批
回复
81楼
如果不开制冷机恒温用什么实现?用全新风加电加热调节,如果室内负荷很大,那么室外空气温度昼夜温差大时无法实现恒温(比如白天12、3度,晚上-5度)。如果单纯调节风量控制,精度是很低的。
唯一解决方案只能向楼主说的如用全季节运行的制冷机。风冷机似乎不太好达到(我们这号称安装了特灵低温模块,实际是骗人的,-5度低压就跳),水冷机没有问题,只是造价会很高。
回复